主题:松下伺服报警代码是Err95.如何检测
点击:10060 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
df19751021
我公司有台松下伺服报警代码是Err95.查说明书是伺服与电机不匹配.可此机器公司也用了快一年了.询问厂家说可能是伺服和电机其中有一个坏掉了,我估计是电机有问题.请问如何判断,检测这个伺服电机呢?谢谢
08-12-31 12:45
1楼
编辑
引用
管理
df19751021
有知道的大虾出来告诉我吧
09-01-07 21:37
2楼
编辑
引用
管理
蓝杰2
检查电机编码器
09-04-02 14:38
3楼
编辑
引用
管理
df19751021
此故障已搞定.是伺服器坏.开始换了个电机伺服还是报警
09-04-11 22:42
4楼
管理
szdayanger
该帖内容不符合相关规定!