主题:多点启停控制外线如何接
点击:2914 回复:16
楼主
编辑
引用
管理
sky751022
我有台电机需我点控制,停止要串联,启动并联。PLC外部如何接线?
08-12-29 23:34
1楼
编辑
引用
管理
fumz78
停止要串联,启动并联,这个既可以在PLC外部做,也可以在PLC内部做
停止信号可以在外面串联起来接到PLC的一个输入点上,也可以把几个停止信号分别接到PLC几个输入点上,再到内部程序中串联,(即是与运算)
启动也可以外面并联后接到PLC一个输入点上,或是启动信号分别接到PLC几个输入点上,在PLC程序中做个并联(即或运算)
08-12-29 23:50
2楼
编辑
引用
管理
lwcccf
楼主,你说的意思可按楼上的意思做 也只能 这么做了。建议把运行行的信号取回来比较安全。
08-12-30 06:34
3楼
编辑
引用
管理
ZCMY
为节省PLC点,输入点尽可能的在外部串并联后再接入PLC点;
输出点几个负载同时动作的,也可以用一个输出点加中间继电器来带;
08-12-30 08:07
4楼
编辑
引用
管理
中邦电气
楼上斑竹的建议不错!经济又常用!
在做的时候PLC输入点数也是考虑的一方面!
08-12-30 08:23
5楼
编辑
引用
管理
sky751022
谢谢大家。我就是想知道在PLC处能不能做按钮的串联,看了大家的意见后我明白了。不过我看过很多别的图好像都没有看到按钮串联的画法,不知道这样做符合要求吗?
08-12-30 08:45
6楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;当然如果你的PLC有多出的输入输出点;
你可以每个按钮都接PLC一个点,串并联在PLC程序内完成也是可以的;
08-12-30 09:21
7楼
编辑
引用
管理
fa_ybq
^_^在PLC内部做的话,比较麻烦和在外部做不太一样,要增加一个辅助继电器^_^不信你可以试试^_^
08-12-30 09:53
8楼
编辑
引用
管理
sky751022
是的,所以我更倾象于在PLC外进行串联,但是我好像没有见过这样做的图啊!!
08-12-30 10:21
9楼
编辑
引用
管理
ccyy1122
引用
sky751022
在 2008-12-30 8:45:00 发言
【内容省略】
在PLC处是能做按钮的串联的,但是从布线和成本上是不划算的。因为绝大多数的设备的多点控制都是在PLC外联接的。回到PLC处也就是停止线1根,启动线1根,只用PLC2个输入触点,而采用所有启、停按钮线都回PLC,那整机的布线、PLC的触点数、工作量是不可想象的。
08-12-30 10:22