主题:请教三菱调用子程序指令

点击:2261 回复:4

有没有大虾指教下调用直程序指令怎么用啊?我用经常会出现问题,比如:定时器线圈得电但是不计时,不得电的触点也能接通!
08-12-29 08:56
在子程序中的定时器要用T192-T199
这个手册上是有要求的
08-12-29 09:02
子程序里有一些必要的说明,这都要仔细看的,例如楼上版主说的,还有就是有些输出在子程序执行完成还会保持或不保持的
08-12-29 10:22
3楼
该帖内容不符合相关规定!
08-12-29 11:18
为什么子程糸CALL调用一次后,CALL接通条件断开,子程系里面输出没有断开,定时器不计时