主题:屡损电源
点击:2392 回复:11
楼主
编辑
引用
管理
与你共商
有一个半波蒸馏,电容滤波电路屡损电容及78L05,请大虾指教,交流25V经二极管整流后通过电解电容滤波(50V/470UF)供78L05,
08-12-27 21:12
1楼
编辑
引用
管理
kdrjl
用示波器检查波形,应该能找到问题的原因。电路本身的元件选择是没问题的,看看电源的进线和负载的情况。
08-12-27 22:33
2楼
编辑
引用
管理
大名小名
看电路是否有短路漏电现象!
08-12-27 22:59
3楼
编辑
引用
管理
zytlc
25V稳到5v7805压降太大了点,能降就降点,到12v再处理。不能降就选好元件,7805的散热片做大点。
08-12-28 14:42
4楼
编辑
引用
管理
yk_wangyu
78L05应该是低功率的线性三端稳压器吧,它的散热很主要,再就是看它的负载是不是很大,它的输出功率可不太大的.
08-12-28 21:48
5楼
编辑
引用
管理
到处看看
78L05是100mA的三端稳压器!是不是负载电流超出了!!
08-12-28 21:49
6楼
编辑
引用
管理
海盟路科技
小心被烧啊
QQ 251219881 我是专业搞维修的
08-12-29 12:03
7楼
编辑
引用
管理
mao.guohua
电容是爆浆还是击穿?
09-01-15 13:29
8楼
编辑
引用
管理
fa_ybq
是不是和电容靠的太近了,散热不好呀。
09-01-15 15:44
9楼
编辑
引用
管理
江南电工
并个小容量电容,滤高频试试
09-01-16 13:29