登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:设备负荷计算
点击:1310 回复:8
楼主
编辑
引用
管理
学而优
现有冲压设备一台共计容量180KVA,主电机75KW,有变频控制.其于附设备都有变频控制.本算得总电流290A左右,开关350A电缆120平方.以上是否可行.因考虑到全是变频控制,所以不知道,以上算得是否正确
08-12-23 19:32
1楼
编辑
引用
管理
lhw982117910
我建议你还是放大一点,开关400A,电缆185平方。
不过,你是用变频控制的电机,象你这样的配也可以,因为没有冲击。
08-12-23 19:40
2楼
编辑
引用
管理
学而优
能说说你计算公式吗?我用的是需要系数法,计算
08-12-23 19:52
3楼
编辑
引用
管理
欧文他爸
空开不能小于最大工作点的1.3倍,所以选择400A,电流按照空开来选为185平方。
楼主确实选小了
08-12-24 09:12
4楼
编辑
引用
管理
firedphoenix
按需要系数、同时系数算也没啥问题,确实有许多设备是断续工作的。只要短时负荷最高时开关能顶住不跳就OK
08-12-24 14:07
5楼
编辑
引用
管理
1213712137
建议选大一个规格,再说将来你的设备也许会增加
08-12-24 14:14
6楼
编辑
引用
管理
zlx12345
开关应该在选大一点的,400A的差不多,电缆185平方的留点余量
08-12-24 14:55
7楼
编辑
引用
管理
fq197301
我建议你还是放大一点,开关350A,电缆150平方。
08-12-27 22:28
8楼
编辑
引用
管理
zhxhyl
多点裕量总是好的,安全
08-12-28 10:07
工控新闻
倍福Hannover Messe 2026 展台回顾
鞍山智改数转跑出加速度! “鞍山市深化制造业智改数转相关文件解读”新闻发布会召开
2026机器人全产业链接会闭幕 共筑产业全域协同生态
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会开幕
“十五五”零碳园区三项关口待突破
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
更多新闻资讯