登录
首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
回帖 发帖
正文

主题:西门子模拟量的使用

点击:1082 回复:2

最近用西门子模拟量,遇到一些问题:1.模拟量量程块的默认值是A,即电压四线制输入,我现在用电流输入,四线制的有的是好的,有的不行,二线制的都不行,将量程块改为D,即电流二线制,软件上硬件配置中设为相同,下载后就出现红灯亮,不知道什么原因,将量程块设为B,即电压二线制,软件中设为D,下载后就OK啦,却不知道为什么?
08-12-22 21:17
不会吧,楼主好好看一下量程块的设定和模拟量输入的手册吧。
在硬件组态中,有选择的,同时量程块的也是固定的,你要注意实物量程块的方向,我感觉你是搞错方向了。
08-12-22 21:40
在硬件组态中量程卡的的设置应该和实际的模块的量程卡的的设置一致的.
08-12-23 19:05