登录
首页 变频器论坛 变频器论坛
回帖 发帖
正文

主题:[分享]前几天遇到的问题,分享给大家!

点击:3783 回复:22

前几天有个客户说自己行车上有台变频器砰的一声就没有显示了,变频器是用在刹车上的,说今天厂家来修变频器,叫我过去看看!其实变频器很小,是直接换的,自己本来不想去的,但是挨于老客户就过去了,厂家的人来一量是IGBT暴了,由于是小虮子,只有整个换掉,后来量了一下电机没有问题(在控制柜这边量)就如果是灰尘大的原因,就把变频器接上,上电,设定参数,一切都正常,运行了几次没有问题!就下来了,我们刚到客户办公室就有人打电话说变频器又砰的一声,当时我想残了,当我们回去看的时候,发现有烧了,可是再量电机没有问题呀!
我就建议厂家搞维修的技术员去电机现场看一下!是两台电机并用一个变频器,当我们打开变频器接线盖后发现有台接地线脱落,他突然醒悟过来,平时接地线悬在那里,当行车运行的饿时候,由于中间有段有震动,那样接地线就搭在三相电上,把电传到变频器上,就烧掉了。但是平时接地线是悬空的,所以没有量出来!厂家过了几天有换过后就没有出现这个问题!
希望大家以后也要多注意点了!
08-12-20 10:56
呵呵,往往小问题出大问题,我们也是,变压器没有接地.结果残余电压把电路板给烧了~~
08-12-20 11:03
如果说电机侧接触不良或者是虚接变频器应该跳保护才对呀,为什么没跳保护哪??
08-12-20 12:07
确实,振动查核场合的接线和布线尤其要注意,一不小心就出大问题了.如果是换变频器厂商查出这个问题就不肯免费换新的给你了.
08-12-20 12:16
呵呵没有毛病不死人呀,一定要找到原因才能放心呀。实在找不到也要在哪盯着试运行,要不然还会出问题,以后我也注意一下。谢谢
08-12-20 13:35
这个就有点大意了,应该把电机接线盒打开看,如果电机接线柱松了在外面是量不出来的。
08-12-20 14:07

引用 fa_ybq 在 2008-12-20 12:07:00 发言【内容省略】

人家说的是地线搭到火线上了,并不只是地线虚接的问题。
08-12-20 15:15
由于是厂家和客户之间的事情,变频器又不是我们买给他们的,所以我们也没有多大的问题!
后来有换了一台!
最后怎么报的就不知道了!
08-12-20 16:36
所以搞电气维护的一定要仔细啊。小疏忽就会引发大故障
08-12-20 16:39
哈哈哈,要小心哦
08-12-20 18:37

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯