主题:[求助] 7.5KW的变频器为什么带不起88W的电机?

点击:5951 回复:27

我有一电机是意大利的3相 88W 380V 0.5A 50HZ ,用来做升降机用在下降和空载是变频器都能带动,但在带一重物上升时就带不动了,监视电流到0.9A时就上不去了电机也不转,此时的频率是50HZ、电压是368V,但是用工频没问题可以带的动,现在的本人不明白的是为什么7.5KW的变频器带7.5KW的电机没问题,而带一88W的电机带不动,电流到0.9A时为什么再也上不去了,一共试了4个变频器(有普传、三菱,也有7.5KW、2.2KW、1.5KW)都是一样的现象。请各位高手指点一下。
08-12-17 21:29
这种情况下,我建议你采用简单的v/f控制试下。
08-12-17 22:08
要用过v/f控制,因为有一台普传变频器是PI-168的,也就只能用v/f控制。我打电话问了几家供应商都解释不清楚。
08-12-17 22:26
的确是新鲜事物,有知道的好好解答一下
08-12-17 22:53
这个问题我还问了三菱的技术支持,也没有一个很好的解释,我最不能理解的就是为什么到了0.9A输出电流就上不去了变频器也不报警,如果要是电流能上去的话应该是可以动的呀,因为工频是OK的。有一家供应商给我的解释是说此马达不能用变频器。
08-12-17 23:01
你的电机是变频电机吗,可不可以用变频器控制?
08-12-18 00:02
我们在行车上用过变频器,但是你说的问题就没有遇到过!
厂家说不可以用变频器!但是变频器到达50HZ的时候不还是上不去吗!
所以这不是直接原因!
大家有知道的吗?
出来说一下!
08-12-18 08:02
这么小的电机,也要用变频器,有没有这么小的变器?
找一个试试。
什么原因?不清楚,不好意思。
有高手出来说说!
08-12-18 08:02
还真是没听说过,有知道的解释一下我也想见识一下
08-12-18 09:20
这个和变频器里的参数有关系吧,会不会有什么被限制了?