登录
首页
PLC论坛
三菱Mitsubishi
回帖
发帖
正文
主题:三菱PLC求助
点击:1169 回复:7
楼主
编辑
引用
管理
华东海
请教.我用D400 D401 D4002 D400V 在FX1N中作为时间继电器的设定值 时间继电器不工作.但改为D200 D201 D202 D200V就可以了.不知为什么? V作为变址 通过 BIN 读的拨码开关值.
08-12-16 23:46
1楼
编辑
引用
管理
fumz78
D400作为定时器是没问题的,能用的
不知道你加上变址后是怎么用的
把你的程序贴个图上来看看吧
08-12-17 00:23
2楼
管理
gordon
该帖内容不符合相关规定!
08-12-17 08:05
3楼
编辑
引用
管理
ZCMY
应当是变址的原因;
D200与D400的区别只是D200是EEPROM保存的;
D400则是电容来保持的;
08-12-17 08:34
4楼
编辑
引用
管理
lixiaobai
d200与d400是一样的啊,可能是你的程序里有用到D400的地方,是不是给D400赋0值了
08-12-17 09:01
5楼
编辑
引用
管理
YXBK
应该是其它有地方也用到了D400,可以查找一下,要不新见一个工程就只试这一条指令看看。
08-12-17 09:26
6楼
编辑
引用
管理
nimeixiang
程序问题查找一下.
12-10-24 21:00
7楼
编辑
引用
管理
QQ2223734499
先确定一下程序是否有问题,设置是否正确。
12-11-06 21:15