大家帮我一下!!!我家墙壁上的插座不能用,用电笔量显示零线有电,但是房间的灯却是亮的!3个房间中有2个房间插座不能用,最一个个房间一边插座能用,一边插座不能用,怎么回事?
08-12-15 11:08
1楼
编辑
引用
管理
wchh777
断线
08-12-15 12:10
2楼
编辑
引用
管理
UFOHXRET123
插座零线有电,是插座零线断了。把断的零线找出接好就行了。
08-12-15 12:20
3楼
编辑
引用
管理
8752911
一般情况下是零线断了,才会测的出来
08-12-15 12:52
4楼
编辑
引用
管理
ljd007241
是你的插座的零线断了,好好查查啊
08-12-15 18:43
5楼
编辑
引用
管理
宁静淡泊
是你的插座的零线断了,把全部插座打开,检查有零线接头一定有松开的地方。
08-12-15 20:38
6楼
编辑
引用
管理
neo101
插座的零线和灯的零线不一定在一起.你最好先查查其他插座.灯一般是单独的.
08-12-16 21:08
7楼
编辑
引用
管理
1213712137
楼房中电路各自独立
照明一路
空调一路
插座2路或1路
楼主的是2路插座,有1路开关处断了,也可能没接好