登录
首页
机电一体化
回帖
发帖
正文
主题:[求助]定子绕组串电阻降压启动的启动电阻可采用铸钢电阻吗?
点击:1126 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
celiaj
请各位高手帮忙分析一下。
08-12-13 11:03
1楼
编辑
引用
管理
fa_ybq
我一般都是用频敏电阻。
08-12-13 11:18
2楼
编辑
引用
管理
1213712137
应该可以
有的水泥厂在电压低的时候启动,用油浸变阻器和频敏变阻器并联控制,比单独用一种变阻器启动效果好很多很多
08-12-13 11:57
3楼
编辑
引用
管理
wushulin
我没有做过重型机械方面的,我觉得真用得上,可以找电机厂要一些资料。电机厂对这方面要更专业一些。
08-12-13 13:03
4楼
编辑
引用
管理
zytlc
引用
fa_ybq
在 2008-12-13 11:18:00 发言
【内容省略】
频敏电阻加在定子绕组上起作用?
08-12-13 18:17
5楼
编辑
引用
管理
1213712137
看明白了,楼主是想用频敏变阻器来启动电机,然后切换!和自偶降压启动一样。
可以用频敏变阻器启动电机,【但是要试验用几组串联、并联才合适】要达到满足启动电流要求,注意功率搭配