主题:[求助]ABB变频器 ACS550-01 电源故障

点击:5721 回复:11

请问,ABB变频器 ACS550,三相电源有输入,但是面板上的POWER 灯不亮,故障指示灯无指示,测量端子上24V电源没有,大家有何见解?
08-12-10 22:45
ABB变频器 ACS550,三相电源有输入,但是面板上的POWER 灯不亮,只能说明整流没问题;
故障指示灯无指示,测量端子上24V电源没有;应该是控制板上的电源有问题,个人认为开关电源坏的可能性比较大。
最后修改:2008-12-11 9:48:10
08-12-10 23:06
大板功率驱动板上的开关电源电路故障
08-12-11 00:28
先看看充电电阻是不是好的
08-12-11 08:34
变频器工功率板上的开关电源损坏。/
08-12-11 10:37
找服务中心,哪家代理商卖出来的找哪家代理商
08-12-12 11:07

引用 dzhphd 在 2008-12-11 8:34:00 发言【内容省略】

我个人感觉如果是充电电阻坏了,那面板不会亮的!
08-12-12 13:53
求解:ACS550变频器电源启动时,输出电压只有1V???怎么回事??
12-12-14 20:17
求解:ACS550变频器电源启动时,电源输出电压只有1V???怎么回事??
12-12-14 20:18
9楼
该帖内容不符合相关规定!
12-12-18 17:04

上一页下一页