主题:GP-PROPB触摸屏软件如何定义AB5000地址
点击:5013 回复:12
楼主
编辑
引用
管理
sghgog
AB5000的地址有的是已定义的如Local:6:I.Data.0(BOOL)WAGO:I.Data[0](INT)有的是自定义的格式有 如M0[0].0(BOOL),MO[0]INT 或DINT等不知如何定
08-12-07 18:08
1楼
编辑
引用
管理
lhw982117910
参照定义好的地址来设就行啦。只需要注意数据类型就可以啦
08-12-07 20:28
2楼
编辑
引用
管理
风之力
有些地址是需要在PLC里面转换的,并不是所有的都直接支持。
08-12-08 09:43
3楼
编辑
引用
管理
sghgog
如文件号设成15单元号设成0数据类型设成INT.这里面就出现问题了.因为单元是15的退多,如
B15.0 N15.0 S15.0如何是好.
08-12-09 19:06
4楼
编辑
引用
管理
sghgog
今收到ZCMY发来:通知用户:《GP-PROPB触摸屏软件如何定义AB5000地址》邮件但是点进入出现:您的操作遇到了如下问题:
网站已经改版,请使用新的页面!
首先感谢ZCMY的回复,能否再发一份到ym@fjlcme.com 谢谢!
08-12-10 09:08
5楼
编辑
引用
管理
sghgog
没人帮忙?看来我要换一个AB的触摸屏了.
08-12-11 08:14
6楼
编辑
引用
管理
风之力
之前已经说过在GP中只支持BOOL、SINT、INT、DINT、REAL;
BTW:1.你收下邮件,希望对你有帮助;
2.有威胁Proface的嫌疑哦,呵呵。
08-12-11 09:05
7楼
编辑
引用
管理
sghgog
邮件收到太感谢了!对我帮助很大,我的理解是在设置AB地址时同一类型的数据文件号不从复就可.
08-12-11 12:30
8楼
编辑
引用
管理
sghgog
我还有一些不解,如我在AB5000设 DINT[0] 展开是[0].0---[0].32 (BOOL) 另设M0(BOOL) 两个地不就从复了吗?
08-12-13 12:06
9楼
编辑
引用
管理
星星火
可以发一份PROFACE GP2501编程软件吗?谢谢.luo_0118_0@163.com