CMP DM50 #8000什么意思?是不是用存储器DM50中的数据和8000比较,大于8000的传送到DM52中,小于8000的进行乘法运算?
08-12-05 00:26
1楼
编辑
引用
管理
2066825
是的,就是DM50内的数字和8000相比较,比较后做什么,就不知道了.
08-12-05 02:21
2楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;比较后对应的标志位动作;而不是你说的传送;
08-12-05 09:03
3楼
编辑
引用
管理
9012573
是的,CMP指令是比较指令,至于具体后面的处理要看你 的程序了
08-12-05 09:05
4楼
编辑
引用
管理
ZCMY
这是CPM1A/2A系列的标志位;
存储器DM50中的数据大于8000 25505为ON;
等于8000 25506为ON;
小于8000 25507为ON;
08-12-05 09:07