主题:VB通过USB转换RS232线再到FX2N-232BD到FX2NPLC

点击:3210 回复:11

USB转换通讯速度会慢一些。
08-12-10 16:13
这个东西少了效验码。效验码为2C。全部为"00FFWR0D0200012C"。释意:
00——此PLC站号为0,即第一台
FF——所有PLC只有一台计算机控制,即,FF为一台计算机的计算机编号
WR——WR指令
0——回应时间,为0
D0200——从数据寄存器的D200开始
01——只读取D200这一个数据寄存器。
2C——效验码。
最后修改:2014/1/12 12:50:05