主题:[求助]西门子6RA2818直流调速装置故障报警问题.

点击:760 回复:2

我们单位的高速铝拉丝机主电机280KW440v684A直流电机用的装置是西门子6RA2818直流调速装置,开始出现问题是报警F04,该故障已经解决。但现在又出现新故障报警F11。设备一启动还没有开始运转就报F11。该问题原来出现过,但要等设备运转一会才会报警。现在我查了所有和故障所联系的元件都没有问题,求懂这方面的高手赐教!F11报警是测速电机和电枢电路中断,该设备该查的都查了郁闷啊,还是找不到。
      是不是装置本身的问题?应当怎样解决呢?谢谢
08-11-29 10:21
装置本身的问题,灰尘多了?测速电机接线有问题
08-11-29 11:18
测速机的线接反了,将101、104上的线对调试试看。
08-11-29 14:46