主题:请教三菱FX2N可以装2个富士编码器吗?

点击:1144 回复:5

请问三菱FX2N可以装2个富士编码器吗??谢谢
最后修改:2008-11-19 15:24:29
08-11-19 14:34
高速计数只能用一路
08-11-19 14:38
对于FX2N,2相2计数一个允许30KHZ,另外允许二个5KHZ的;
如果你的频率没有超过上面的值可以接;
08-11-19 14:40
FX的X0到X7可以进行高速计数
接两个没问题的
注意总的频率不能超过范围
08-11-19 14:43
没问题的,像楼上说的,只要相应的高速计数接线端没有被占用就行
提醒一下,编码器要集电极开路输出、NPN型的
08-11-19 18:05
OK  好!!