各位大大  帮忙解答下 新人
|M8002|--------------------[SET SO]
.
.
.
|X21|-------------------------[SET SO]
---------------------------------[RET]
首尾就这样    
为什么程序分析出现双线圈?  
这正常吗?
本人用FX1N的根据书上实例编的   高手指教
08-11-15 16:28
后面的不能这样用
|X21|-------------------------[SET SO]
08-11-15 16:52
之前的一个小程序
结尾应该这样写,就没问题,也能条件成立时返回到S0
不知道你在哪里看到的例子
附件
08-11-15 17:06
非常感谢上楼的指点
08-11-15 17:14
晕 改了后还是双线圈  我把做的程序整个传到新帖去了 麻烦 2楼帮忙看看
08-11-15 17:38
你看编程手册101页的例子吧
4.2步进梯形图指令的动作与SFC表示这一节中“指令的实际表现”下左边的图
08-11-15 17:53
SET SO你在一个程序段里面使用了两个,这样当然检出双线圈了。要避免这种情况。如有问题可联系我。
08-11-16 17:55
此问题已解决
可以看楼主另一帖子
以便遇到同样问题的人参考
http://www.gkong.com/gkong_bbs/dispbbs.asp?ID=167063
08-11-16 18:41
正常,三菱步进指令STL允许双线圈,甚至多线圈,我编的双面转床就有多个输出继电器双线圈,有时还有专门利用双线圈的特性。
08-11-16 20:55
你前两个的输出都是SET S0,这样就是双线圈问题,只有后一个输出有效,你可以巴前面的并起来,输出是 SET S0,问题就可以解决了
08-11-27 13:09