[DECO  D519  M140  K3]
當D519等於3時,M143接通為ON,是否正確?
[MOV  HC000  D9]
其中HC000是何解?
以上不明之處,請高手指教.謝謝!
08-11-14 15:01
1、正确;
2、HC000是16进制,二进制就是1100 0000 0000 0000;
08-11-14 15:17
非常感謝樓上的.
08-11-15 08:52
16进制数C000(HC000)转换成二进制是1100 0000 0000 0000,转换成十进制是49152(K49152).