主题:隔离开关与断路器的操作顺序问题
点击:3444 回复:17
楼主
编辑
引用
管理
zlx12345
大家能不能给说说啊
08-11-13 15:03
1楼
编辑
引用
管理
zlx12345
停电时先断开哪个啊?
08-11-13 15:20
2楼
编辑
引用
管理
张英英
先断隔离吧开关吧
08-11-13 16:12
3楼
编辑
引用
管理
1213712137
停电时,先断开负荷开关【断路器】
后断开隔离开关
送电时,先合上隔离开关
后合上负荷开关【断路器】
严禁带负荷----操作隔离开关
有时会爆
08-11-13 17:05
4楼
编辑
引用
管理
helloworld11
楼上说得很对
08-11-13 20:59
5楼
编辑
引用
管理
叶子姐姐
停电时,先断开负荷开关【断路器】
后断开隔离开关
送电时,先合上隔离开关
后合上负荷开关【断路器】
严禁带负荷----操作隔离开关
负载大时会爆
----------------------------------------------
08-11-13 21:03
6楼
编辑
引用
管理
郭自动
一般控制柜在隔离开关和负荷开关(断路器)之间均安装辅助接点联动,在误操作隔离开关时,会自动断开负荷开关(断路器),防止事故的发生。
08-11-13 21:10
7楼
编辑
引用
管理
zaxscd
引用
helloworld11
在 2008-11-13 20:59:00 发言
【内容省略】
08-11-13 21:54
8楼
编辑
引用
管理
zlx12345
学习了,如果遇见下进线的柜子怎么办?
08-11-15 14:50
9楼
编辑
引用
管理
meng76lian78
4楼说得很对
08-11-15 20:08