点击:3444 回复:17
10楼
编辑
引用
管理
wkwsq0000
先断开负荷开关【断路器
08-11-15 20:16
11楼
编辑
引用
管理
zlx12345
就是隔离开关不能带负荷操作,断路器是可以带负荷操作的吧?
隔离开关好象没有灭弧装置!
08-11-20 15:30
12楼
编辑
引用
管理
gc1005
主要判断依据是断路器有灭弧的作用
08-12-21 17:26
13楼
编辑
引用
管理
spdxd
停电先停断路器,后停隔离开关。现在一般都是中置手车柜,只有先停断路器才能拉出小车。
08-12-21 17:40
14楼
编辑
引用
管理
叶子姐姐
遇见下进线的柜子也是
先停断路器,后停隔离开关
送电时相反
08-12-21 18:39
15楼
编辑
引用
管理
ljd007241
送电时先送负荷侧的隔离开关,再送电源侧的隔离开关,最后送断路器,停电顺序相反。下进线柜的也一样的
08-12-21 19:49
16楼
编辑
引用
管理
qdfdqxlb
先说开关作用吧 隔离开关是为了建立回路明显断开点而保证负荷侧安全的 断路器是设计为切断负荷电流 或短路电流的 所以同一回路 断电时:先切断路器 后切隔离开关 合闸时相反
08-12-21 19:52
17楼
编辑
引用
管理
woshigoutou
停电 先停负荷侧断路器,在拉下负荷侧隔离开关 在拉电源隔离开关 !
08-12-21 20:59