主题:配电室值班管理人数之规定
点击:4479 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
hxl630823
我在学院管理二个配电室、[一个100kva.一个315kva]和一个箱式变电站[630kva].主要是日常的观测维护管理、以及相关外线的巡视等。现在学院定岗核员说一个人负责这些工作量不足、我很不服气、又没找到相关的资料和规定来争辩、恼火的很、想知道有没有规定这类工作的定员是多少、那位大侠帮忙告知下。谢谢
08-11-11 08:45
1楼
编辑
引用
管理
1213712137
配电室容量在10kv以下,630kva【含】以上,需24小时专人值班,值班为两人,必须熟悉 和了解配电室的运行方式,和线路的去向,开关的位置,持证上岗
08-11-11 08:52
2楼
编辑
引用
管理
advnce.liu
我想不需要人吧现在都是全自动的,还有三摇的,都不需要人.
08-11-11 13:18
3楼
编辑
引用
管理
218hty
主要看领导的安排,一般情况下至少是两个人。因为带电的东西很危险,一人工作一人监督。
08-11-11 16:29
4楼
编辑
引用
管理
1213712137
引用
advnce.liu
在 2008-11-11 13:18:00 发言
【内容省略】
10KV 630KVA 以上的配电室,需24小时有人值班
这是国家规定的,可不是随便想的
08-11-11 17:12