主题:向高手求教
点击:1049 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
friend99
請高手賜教,多謝!
1.M8047元件,注解監控有效.不知它的作用和用途?
2.[ > D22 D530 ]是何解,什麼條件下接通?
08-11-08 14:28
1楼
编辑
引用
管理
ZCMY
M8047是步进阶梯图监控的;
当D22值大于D530的值时接通;
08-11-08 14:54
2楼
编辑
引用
管理
friend99
謝謝你,
我試試看.
08-11-08 16:17
3楼
编辑
引用
管理
fumz78
[ > D22 D530 ],就相当于一个触点
当D22值大于D530的值时接通
08-11-08 16:22
4楼
编辑
引用
管理
wushulin
这种命令用起来比CMP好用多了,对于数字控制的机器来说,这种比较的使用频率非常之高。好好学一学这种命令吧。三菱和松下差不多,OMRON的长的样子有点不一样,但也是同样有这个指令的。
08-11-08 20:38
5楼
编辑
引用
管理
sqhuang
这种比较指令,多看看使用手册就知道了