登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:[求助] 关于日光灯关闭后间断闪烁!急急
点击:8887 回复:48
楼主
编辑
引用
管理
jiezi316
客厅内日光灯关闭后会出现间断闪烁
该灯具里面有多根灯管,分别由3个开关分为3路线。经观察,3个开关都是关的火线,但关闭后仍会出现间断闪烁。该灯应该是电子镇流器(因为一开开关很快就亮了,不会闪烁)。
昨天晚上我一气之下把总开关关闭了,就不闪烁了。
各位能帮忙分析下原因吗?
最后修改:
2008-11-5 9:31:03
08-11-05 09:29
1楼
编辑
引用
管理
shpw
不要观察 要检查 确认开关是否真的关闭了火线 您所说的情况应该是火线没关闭 或者零线有电压
08-11-05 09:34
2楼
编辑
引用
管理
1213712137
开关好像是控制的零线
应该是电感式的
08-11-05 12:05
3楼
编辑
引用
管理
7812520
支持楼上的
08-11-05 12:15
4楼
编辑
引用
管理
cbd
应该是零线带电
08-11-05 12:50
5楼
编辑
引用
管理
cbd
你观察零线、火线是凭经验凭线的颜色还是实际测量出的
08-11-05 13:03
6楼
编辑
引用
管理
qinbin196412
零线带电
08-11-05 21:16
7楼
编辑
引用
管理
赵细顺
应该是火线没有关掉,检查开关控制的是否是火线.
08-11-06 10:05
8楼
编辑
引用
管理
zytlc
零线电位太高,零线的所有接头要接好,要让电阻尽量小.
08-11-06 21:15
9楼
编辑
引用
管理
lzptyx
应该是火线没有关掉,检查开关控制的是否是火线..........我同意
08-11-06 22:13