主题:[求助][HELP]西门子MM440变频器无法启动,启动瞬间报“P----”
点击:1642 回复:1
楼主
编辑
引用
管理
zc_temp
西门子MM440变频器,无论以何种方式控制(P700几个参数都试了),都是启动瞬间显示“P----”,然后回到0。启动前红灯黄灯都亮,启动瞬间绿灯闪一下。变频器空载也是如此!
哪位大侠遇到过,如何解决?
08-11-02 09:04
1楼
编辑
引用
管理
kdrjl
MM440变频器,先工厂化参数复位,然后按照快速调试的流程,完成简单的快速调试,再空载起动电机试试看。