登录
首页 PLC论坛 PLC论坛
回帖 发帖
正文

主题:请教高手 接近开关闪烁问题

点击:8003 回复:17

今天遇到一个 PLC 的输入接近开关 没有金属靠近的时候信号灯小小闪烁  信号强度可以输入PLC   有金属靠近长亮  换个新的接近开关   还是闪烁    三线的接近开关    正  负  信    电源用PLC电源   三菱的FX2N PLC  
 高手帮我分析下  谢谢
最后修改:2008-11-1 19:13:25
08-11-01 19:12
是不是质量问题
08-11-01 20:12
可能是干扰,如果有灵敏度调节的可以调节一下,如果不能调节的只好换型号咯.
08-11-01 21:01
电源用外接的DC24V试一下;如果还是这样的话检查一下布线情况;
08-11-02 09:18
如果是光感的接近开关会因为调节不灵敏而引起的。比如被测点的不稳定,有轻微震动都会引起。如果是普通磁感应的大多是安装支架太靠前端,特别是电容式的,千万不可以自选安装支架,要用配套的才好。另外还有电源上有干扰,把电源独立接入试试。如果还不行,换一个PLC口,看是不是PLC端口有故障。
08-11-02 13:48
楼上的朋友分析的很全面
08-11-02 17:48
我也遇到过这种情况,是西门子的近接,最后发现是近接问题,但是从你的情况看不是近接问题,最后你把3线该成2接发看看,如果我没有错的话.原因自己想下.
08-11-03 09:32
请教各位高手,
 我单位用的是s7-300西门子PLC,现场分两个分站,通过profibus总线将两个分站链接,近期有一台设备在集控运行时,出现不规律停机,且没有报警,检查接线均没有问题,查看梯形图,发现内部接点和外部参与集控的输入接点均处于正常状态,突然接点与接点之间的连线由实线变为虚线,不知什么原因,特请教各位高手。
08-11-03 14:04

cbd

应该是干扰
08-11-03 16:26
是干扰,在PLC输入端并接一个小电容试试。
08-11-05 16:33

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯