主题:请教三菱PLC的配置问题
点击:887 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
shirle
我准备用三菱的PLC进行开关量的控制,控制点数输入、输出点数都不超过15点,要有脉冲输出功能,与上位机的通讯功能,哪位大侠给参谋一下:选用什么系列、选用怎样的配置、选用哪些模块、总价格是多少?
我想用最低的费用配置好。谢谢
08-10-30 12:08
1楼
编辑
引用
管理
风之力
15个点比较尴尬.
FX1S-14MT少了1个点.挤掉一个点吧.
08-10-30 12:22
2楼
编辑
引用
管理
fumz78
还要看输入输出各是多少
脉冲输出要几路呢,如果控制伺服、步进,这个也要占用几个输出点的,有没有考虑呢
08-10-30 13:45
3楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;
FX1S 20点的是12进8出;
30点的是16进14出;
从上面选一种吧;
08-11-01 14:18