主题:QD75P4参数设置

点击:923 回复:1

用Configurator-QP设定QD75P4定位模块基本参数2(每一转的脉冲数),应该根据什么来设?我看手册上说是根据“伺服电机每一转的分辨率”(既编码器每一转产生的脉冲数),但也有根据定位模块最大产生脉冲频率和电机最大转速来计算的,请问大侠这是为什么?这个参数在定位控制中的作用是什么?
08-10-27 11:29
参数2和3相当与一个电子齿轮比