主题:为何plc连接台式pc可以通讯,连接手提却无法通信?
点击:3825 回复:10
楼主
编辑
引用
管理
jdyzy
各位高手:小弟用台式电脑连接plc(FX0S-30MR-ES),通过GX DEVELOPER软件可以通讯,但用IBM的T23手提电脑连接时总是提示:无法与plc通信,请确认plc的接续情况后,再执行。
请问这是怎么回事啊,该如何解决呢?先谢各位了!
08-10-20 23:24
1楼
编辑
引用
管理
fumz78
笔记本有没有串口
用的是什么编程电缆呢
08-10-21 12:38
2楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;多是电缆或电脑COM口的原因;
T23也自带有COM口吧?
08-10-21 14:02
3楼
编辑
引用
管理
jdyzy
笔记本自带有串口,我用的编程电缆是SC-O9,我在两台台式机上试都没问题,但我试了3台IBM的T23手提(都有串口)都不行,提示和前面的一样,真是搞不懂是怎么回事!!
08-10-21 19:51
4楼
编辑
引用
管理
pqsh
是不是手提的串口电平低(10V或以下)?台式机的一般12V.虽然串口用的电平规范在3V到15都有效,但是编程电缆就不一定遵从,在较低电平时可能不起作用!
08-10-21 21:12
5楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;可能你的电缆就是几个电阻做的那种,而NOTBOOK的电压又比较低,所以通讯不上;
换好点的SC-09试一下,应当是可以的;
08-10-22 08:33
6楼
编辑
引用
管理
skhj888
请问楼主知道答案了吗?
13-01-13 16:16
7楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
13-01-26 10:41
8楼
管理
匿名用户
该帖内容不符合相关规定!
13-01-26 11:47
9楼
编辑
引用
管理
505372315
手提电脑要用RS232转USB串口线吧
13-04-16 12:15