登录
首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
回帖 发帖
正文

主题:有没有西门子PLC编成高手,有问题想请教

点击:5435 回复:15

有没有西门子PLC编成高手,有问题想请教表情
04-06-05 15:01
我不是高手,但你总得把问题提出来吧!
04-06-05 15:19
什么问题?
04-06-05 22:18
04-06-06 17:33
111111111111111111
最后修改:2004-7-27 11:38:11
04-06-07 22:29
1.开关量在存贮区里就是以二进制位存贮的.
2.MOVB IB1   VB101
  MOVB IB2   VB100
3.BCDI VW100 VW102
  ITDI VW102 VD104
  DTR VD104 VD108
  /R 10.0 VD108
 实际输入的数据就存在VD108中
04-06-08 14:36
不好意思,刚看到楼主发的消息。
dzfa说的完全正确,但要如果8421编码器要按整地址接线,可能要好一些。
另外,为什么不加一个人机界面?就不用8421编码器了,价格差不多,还高了一个档次。
你用的PLC是200系列的吧(看着不象高档的),可以用自由通讯口和带通讯的计数表连接,把旋转编码器(增量型)接到计数表上。用表的报警点控制切刀。
04-06-09 23:28
222222222222222
最后修改:2004-7-27 11:39:11
04-06-09 23:54
用的是s7-226
04-06-09 23:59
1.应该是没有问题
2.可以看手册后面的例子2
3.建议还是用SIEMENS的原装电缆,反正是厂子里出钱.
 想省钱的话可以到德阳四星买个带隔离的PPI+接口.
 其实一般的232转485的转换口就可以联接200,但存在烧通讯口的危险,不建议使用.除非烧了通讯口你不用负任何责任.
最后修改:2004-6-10 10:38:08
04-06-10 10:38

上一页下一页

工控新闻