主题:请问高手FX2N-MT的输出点能直接接DC24V电磁阀吗

点击:1319 回复:5

请问高手FX2N-MT的输出点能直接接DC24V电磁阀吗?电磁阀是210的!
感谢各位帮忙回答一下啊!谢谢啦!表情表情表情
08-09-21 08:59
如果可以的话,那可靠吗?会对点使用寿命有影响吗?
还有以上的电磁阀线圈电流和JZX-22F小继电器线圈电流相比哪个要大点啊!
08-09-21 09:07
可以,一般电磁阀不会影响寿命.(也可以加续流电阻,或二级管)
08-09-21 10:54
晶体管输出本来就可以接直流负载.
08-09-21 11:33
电流不够,要加继电器。不要为省钱,坏了PLC !
08-09-21 21:01
不要因小失大,加个中继过渡吧大哥