主题:ABB变频器烧电源模块是什么原因?
点击:1739 回复:2
楼主
编辑
引用
管理
lxhyzy0001
ABB变频器ACS400用于市政供水,环境良好,没有灰尘,负荷没有频繁变动。变频器前级没有进线电抗器,也没有出线电抗器,前天报出F4故障,F4原因是:1、电机或电缆短路,2、电源电压波动。昨天进线模块爆烧,找不出原因。请问大家是不是因为电源波动引起烧模块?还是其它原因?
请各位帮助分析一下!!!!
08-09-19 08:15
1楼
编辑
引用
管理
huangboguo
检查进线端的线路。进线端有没有加空气开关。端子是否松动。
我个人觉得ABB的生产工艺和结构设计是很合理的。
08-09-19 11:04
2楼
管理
yuzhuo880
该帖内容不符合相关规定!
13-09-28 10:59