主题:EM277故障,求助!

点击:2289 回复:2

s7-200通过EM277与上位机通讯,最近EM277常出现故障,EM277上的CPU-fault(好像这么拼的)等老是闪烁,有时候还常亮,过一段时间自己就恢复,在等亮的过程中无法与上位机通讯,不知道如何导致的故障,终端电阻设置正确。
08-09-18 10:30
故障找到,DP头松动,导致接触不良。
08-09-19 11:40
原因找到了