主题:请教变频器的故障原因
点击:2171 回复:10
楼主
编辑
引用
管理
ww3925969
我有一台变频器,不知什么原因就停机了,也不显示故障信号,关掉电源再从新开,有能运行了,但不知什么时候又停机了。
08-09-12 21:15
1楼
编辑
引用
管理
光谷科技
检查你的使用环境,是否参数设定不对,
08-09-13 09:43
2楼
编辑
引用
管理
ZCMY
什么品牌?什么型号的?
08-09-13 10:08
3楼
编辑
引用
管理
uca333
有可能是干扰
或是变频器本身的开关电源做的不好
08-09-13 15:34
4楼
编辑
引用
管理
ww3925969
怎么检查是开关电源的问题?
08-09-13 19:33
5楼
编辑
引用
管理
huangwei1251
注意散热问题 或负荷
08-09-13 22:50
6楼
编辑
引用
管理
ww3925969
这与散热有关吗?为什么没有过热报警。
08-09-13 23:28
7楼
编辑
引用
管理
kdrjl
还是应该自己注意观察,仅仅这些介绍,很难判断故障原因。
08-09-15 18:59
8楼
管理
hsx04551
该帖内容不符合相关规定!
08-09-16 11:34
9楼
编辑
引用
管理
ww3925969
谢谢各位的帮助!我感觉是开关电源的问题,天冷的时候就好多了。