主题:怎样将三菱FX2N的编程口的波特率改为19200?

点击:19936 回复:17

问了厂家,他们说编程口协议不开放。希望大家帮帮忙,知道的麻烦告诉小弟一声。需要什么工具?怎么改?仅仅只将9600变为19200。谢谢!
04-05-28 10:15
看编程手册 改变d8120就可以做到了
04-05-28 10:17
问过厂家了,D8120是改485口的,不能改编程口。我是用编程口和pc的串口通信。
04-05-28 10:20
to wlljp: 这位老兄,不懂不要瞎回答,D8120是改232BD等的通讯波特率,楼主是要改编程口波特率。
04-05-28 10:22
變更通訊埠通訊鮑率:
USE GPP-W
附件
附件
04-05-28 11:29
软件下进入PLC菜单下“通讯设置”!
串口选取(COM1~COM4)及波特率选取(9600/19200)都从这时设定!
04-05-28 13:13
谢谢你们的帮助。但是我现在手上没有这个软件,请问这是一个免费的软件么?找厂家可以要到吗?
04-05-28 14:55
晕!
现在反而搞不清你倒底是为什么要改波特率了!
软件是三菱公司专门为PLC编程而推出的,所以这里修改的只是你下载或上传程序时PC与PLC的通讯速度!
现要搞不清你修改的是什么用途?
04-05-28 16:12
是这样的,我想使用编程口和pc串口的进行通讯,主要是采集plc的d寄存器中的数据。我用的是labview程序,当设置成9600时,如果不加延迟,数据丢失或不完整的概率接近100%,后来测试发现需要加150ms的延迟,这样的话采数的周期太慢了。所以希望通过提高波特率缩短延迟时间。
04-05-29 12:12

引用 shrxh 在 2004-5-28 14:55:00 发言【内容省略】

1.不是免費的!
2.去軟體論壇的FTP下載,7D5C-GPP-W & LLT
04-05-29 22:22