主题:在线求助:西门子430变频器频率设定问题
点击:2800 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
zhangyongji
西门子430变频器不接电机空转时
外部0-10伏频率给定最大只能打到42个频率,频率增益在哪一号参数。我要10伏对应50HZ。
08-09-06 16:26
1楼
编辑
引用
管理
汶水西流
量下电压,电位器输出电压
08-09-07 07:34
2楼
编辑
引用
管理
zhangyongji
试过了,电位器中间抽头到负正好10伏,频率只有42
将端子1和3 ,2和4直接用导线接起来也只能达到42
频率上限设为50HZ,不知道怎么处理了
08-09-07 08:30
3楼
编辑
引用
管理
汶水西流
检查下设置,如设置无问题,可能机器有问题
或试下面板设定频率,P1000设为1,P1040设为50
08-09-07 19:01
4楼
编辑
引用
管理
汶水西流
楼主是开环运行模式吗?