主题:变频器那种拖动方案合适?

点击:1230 回复:4

药厂设备上压粉剂的一对压辊要调速,每个压辊两端各两个电机,一共四个电机(功率相同5.5KW)驱动,两压辊间同步性要求并不髙,有点差异也没关系,只是将药粉压成片片。是用一台变频器拖动四台电机?还是一拖二,用两个变频器?还是一拖一,用四个变频器?犹豫中,请各位帮忙分析一下利弊!感谢!
我自己感觉一拖四对于控制系统简单,但对变频驱动来说好像有点复杂,一拖一有点浪费,因此倾向于一拖二,即一个变频器拖动一个压辊两端的两台电机,共用两台变频器。即使两个变频器之间速度有点差异也没关系。
08-09-02 11:28
如果要求不高,一拖四应该没问题,我用过一拖三并且三台电机的功率都不一样。
08-09-02 12:38
大家一起学习
08-09-04 13:04
只要变频器功率选大些
一拖四也没有关系
08-09-05 15:39
采用一拖四是正确的。第一简单;第二省事;第三省钱。何乐而不为?注意这样的一拖四要采用V/F控制。变频器的功率是四台电机功率的总和。