主题:小女子的第4个问题,呵呵

点击:1371 回复:3

两个跳转放一块是怎样的逻辑关系。

MB36—MB34
JPZ  A01
JU   A02
是指IF MB36—MB34大于等于0,就跳到A01,把A01执行完了再无条件执行A02。
还是指IF MB36—MB34大于等于0,就跳到A01,否则就跳A02呢?
先谢谢了。
08-09-02 10:43
结果大于等于0时就跳到A01不执行JU A02,当结果小于0时执行JU A02
08-09-02 11:16
收到啦。
谢谢qtj_008,又认识一位大侠。
08-09-02 15:12
这个小女子问题不少啊,很聪明啊,别人都是直接问,你拆开来问,^_^!!!厉害!