主题:恒压供水,变频器问题:低用水量时,水泵频率不下降,泵体热[求助]

点击:2143 回复:2

我也是经常使用三肯变频器和其供水基板,大部分是一拖二,同时供水、循环启动。在系统用水量很小(或几乎不用水)的时候,水泵不停机,总是维持很高的频率、转速,造成泵体和水很热。请问碰到过吗?怎么解决呀?谢谢了。
我在已经设置了175、178、179三个压力值,但实际上水泵只稳定在175的设定值上,达不到178的上限设定压力,所以水泵不停机,一直在转。造成泵体很热
不是止回阀的问题。现在我的楼刚办入住,用水量很小,另外在夜里几乎不用水;以后入住多了,用水量自然就大了
08-08-14 10:57
1楼
该帖内容不符合相关规定!
08-08-14 12:04
你可以试一下把下限频率设为30HZ左右(看水泵实际情况设定),这样水泵工作于少供水量供水状态。当用水量很少时水泵就会进入此状态运行,短时间内压力可能会高出给定压力,然后系统延时进入睡眠状态就OK。最好采用变频器本身的睡眠功能。