我用的电动机是三相7.5KW的,那么说电流就是15A了。现在出现两个问题:
1、所谓的15A是指每相的电流都是15A吗?
2、我应该用多粗的线呢,型号多少?
希望高手帮忙指教一下,万分感谢!
08-08-11 14:01
1楼
编辑
引用
管理
YXBK
用4平方的线就可以了
08-08-11 22:48
2楼
编辑
引用
管理
gjy123406
用2.5平方的够用了,不过要国标的,不能随便买次品,现在很多的线芯都偷工减料。
08-08-12 10:53
3楼
编辑
引用
管理
企鹅
2.5多股比较好散热
08-08-18 22:00
4楼
编辑
引用
管理
半夜清风
应该四平方的比较安全。
08-08-19 15:40
5楼
编辑
引用
管理
1024518479
起动负荷大用4平方的,轻2.5即可,
08-10-04 20:11
6楼
编辑
引用
管理
1213712137
每相15A