这个协议我原本也想破解,但由于时间和经验的不足没弄出来感谢老大的贡献.
大伙是否可以合作弄弄MPI?
04-06-23 13:10
42楼
编辑
引用
管理
superljz
我得出读VB1 的结果却是
68 1B 1B 68 02 00 5C 32 01 00 00 00 00 00 0E 00 00 04 01 12 0A 10 02 00 01 00 01 84 00 00 08 60 16
E5
10 02 00 7C 7E 16
68 16 16 68 00 02 08 32 03 00 00 00 00 00 02 00 05 00 00 04 01 FF 04 00 08 00 56 16
请大家指点指点。
04-06-23 16:09
43楼
编辑
引用
管理
http
感谢西门庆版主,找了好久了!
04-06-26 23:11
44楼
编辑
引用
管理
qijunyang
多谢了
04-06-27 12:01
45楼
编辑
引用
管理
wdl764
真的好用!感谢西门大哥.不知和自由口通讯比较,在速度上有没较大的差异.
04-07-01 11:20
46楼
编辑
引用
管理
ljf1995
看了之后不是很理解,能不能再写详细点,我很想弄清楚如何用VB6.0做西门子S7-200的扩展模块EM277(PROFIBUS-DP)通讯程序。如果您知道请发到ljf1995@yahoo.com.cn 谢谢
04-07-01 16:27
47楼
编辑
引用
管理
ljf1995
你可在VB菜单的“项目”中选择“设置使用组件”,出现对话框后勾选‘Microsoft Comm Control 6.0’,按下套用或确定则在工具箱中可看见电话机图标,这就是MSComm控件。
04-07-01 16:36
48楼
编辑
引用
管理
freesun983
校验码是从SA至DU做和校验 ,而不是DA至DU楼主是笔误吧?
04-07-01 17:44
49楼
编辑
引用
管理
wuxilifang
能再详细说明一下吗?
04-07-02 11:15