主题:模拟量换算求助#####
点击:1158 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
zhanglwei
各位大哥想请教一下关于模拟量换算的问题:比如我的是测量温度的传感器,温度范围是0~100度 电压信号是0~10V 那么要是31度的时候对应电压多少?
08-08-05 08:11
1楼
编辑
引用
管理
doorcontrol
如果线性够好的话是3.1V,否则就需要修正值。这在PLC 程序里做比较方便。
08-08-05 08:18
2楼
编辑
引用
管理
ZCMY
这种都是直线对应关系,但增益及偏置是可以调的;
08-08-05 08:32
3楼
编辑
引用
管理
zhanglwei
谢谢上面大哥了,那要是存在偏差,怎么来调整修正值。要是方便的话请给小弟举个例子!!!!!!!
08-08-05 14:23
4楼
编辑
引用
管理
孽天柔
引用
zhanglwei
在 2008-8-5 14:23:00 发言
【内容省略】
如果增益也做了,在确认传感器还可以用的情况下,可以在程序里面做个修正程序。
把采集值跟修正值做加运算。修正值必须有符号。