主题:求助:GP2301S如何与NAIS FP0连接
点击:2312 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
董军
请问哪位高手知道GP2301S与松下FP0C32T如何连接?我按照针脚定义连接怎么不成功,是连线问题还是设置问题。
GP。。。。。。。。。。PLC
2。。。。。。。。。。。4
3。。。。。。。。。。。2
7。。。。。。。。。。。3
其中GP4与5短接,试过不行。
试过GP4-8;5-20也不行。
请高手帮助!无限感激!
04-05-17 16:42
1楼
编辑
引用
管理
董军
自己搞定!GP4-5即可
04-05-17 17:52
2楼
编辑
引用
管理
董军
对不起。不全传输速度问题,设低一点。
04-05-17 17:54
3楼
编辑
引用
管理
zhtj22
您好,请问您是使用什么线缆?是两边都是232的,还是一边是232,另一边是串口?谢谢