登录
首页
变频器论坛
变频器论坛
回帖
发帖
正文
主题:一台M430(200KW)控制风机(180KW)启动就报警A0910[求助]
点击:1491 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
snfx
一台M430(200KW)控制风机(180KW)启动就报警A0910和 F0002,并且会烧坏其他控制台上的仪表,以及电子时间继电器.电源变压器是100KVA.
08-07-17 19:18
1楼
编辑
引用
管理
kdrjl
这个帖子在西门子论坛的《找答案》里刚看到。两个问题:
第一个,你的电源变压器100kVA,而电机180kW?是这样吗?笔误了吧?
第二个,F0002是母线电压高,你可以通过使能MM430里的直流母线电压控制器,即可解决报故障问题。
08-07-17 21:27
2楼
编辑
引用
管理
snfx
变压器是100的电机是180的,我只是想低频试车.启动的瞬间就报警.并且烧不相干的电子仪表.且有仪表显示启动时电压过高.平常电压是正常的.帮我诊断下原因,谢谢.且启动前风机是静止的
08-07-18 11:38
3楼
编辑
引用
管理
kdrjl
变压器的容量太小了。电机的容量太大了。
你应该检查变频器的进线电压,是否符合变频器的进线电压等级要求。
08-07-18 21:26
工控新闻
ABB 发布 Ethernet-APL 科氏力质量流量计
医疗IVD国产化新突破, 研华实现RK3588与银河麒麟平台级适配
霍尼韦尔AI驱动的智预策成功完成试点,实现商业化发布
制造业数智化转型“破局”在即,AI如何从变量到增量?
乘势而上 智能经济打开发展新空间
“制造业数智化转型”专题研讨会在京举行
中国天津工博会落下帷幕 达成超30亿元意向订单
西克小口径流量传感器 FTMG DN08 上市
更多新闻资讯