主题:三菱FX1S14-MR的Y2、Y3、Y4、Y5输出点能否接AC220V
点击:1182 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
tklong
三菱FX1S14-MR的COM2端子,也就是Y2、Y3、Y4、Y5输出点能否接AC220V
08-07-10 22:48
1楼
编辑
引用
管理
fumz78
继电器输出的就是一个触点,可以接的
08-07-10 23:17
2楼
编辑
引用
管理
ZCMY
可以接,但同一公共端对应的几点接的一定要一致;比如COM2接火线,对应的触点全是火线;
08-07-11 08:12
3楼
编辑
引用
管理
tklong
谢谢