主题:变频器使用中的问题:低用水量时,水泵频率不下降

点击:1502 回复:4

求助: 我用的是爱默生和三肯的变频器,用于生活供水。在用水量很小的时候,变频器的频率总维持在44Hz左右,水泵的转速很高,造成泵体内的水发烫、很热。请问,这是什么原因?我的好几个项目都是这样,急盼解决。  谢谢了!
08-07-09 18:14
证明的控制系统有问题!
08-07-09 22:05
你是恒压供水?还是恒流量?供水量大小变化的时候,反馈量和给定量有什么变化呢?
08-07-09 22:21
我的系统是恒呀供水。能说的更详细一些吗?谢谢
08-07-10 03:44
扬程是不是比较高,可能高层供水流量对压力的影响较小,静压偏大,横压供水不太合适
08-07-10 07:50