主题:我有一台三洋伺服电机,
点击:3513 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
电仪车间
原来老是报2过流过负荷.但用了一段时间以后报8了编码器故障.我们换了一个新电机后好了,把旧电机拆开后发现轴承没问题,编码器看不出来有什么问题,请问这是什么情况啊!这个电机还能修吗?谢谢
08-07-04 20:58
1楼
编辑
引用
管理
wtx007
可以呀
什么型号的电机
08-07-11 13:40
2楼
编辑
引用
管理
wtx007
你的编码器坏了
08-07-11 13:41
3楼
编辑
引用
管理
山洋专业户
把光盘擦一下,不过记住,最多把基板拆了,不要动光盘。
试试
08-07-14 23:22
4楼
编辑
引用
管理
wtx007
小心呀
不要擦花玻璃,不然,报废
08-07-16 21:17
5楼
编辑
引用
管理
成皆汗
电机编码器引线在根部有问题,可以修复。但是,你不要把光码盘搞坏。SFG-2009@163.C0M
09-05-02 09:07