登录
首页
PLC论坛
西门子SIEMENS
回帖
发帖
正文
主题:热继电器和空开为什么不跳?[求助]
点击:4206 回复:9
楼主
编辑
引用
管理
daizx7758
电机带的水泵卡死引起电机接地烧坏,可热继电器不工作空气开关也没动作,动作的确实总的空气开关。电机是45KW-4,热继电器当时的整定值是100A,,空气开关是200A的!
08-06-23 13:23
1楼
编辑
引用
管理
YXBK
应该是质量问题,我也碰到过类似的情况,200A的快速熔断器没烧250A的空开没跳最后是300A的起了作用。
08-06-23 17:05
2楼
编辑
引用
管理
huw84
没遇到过,不知你用的是什么品牌的空开和热继
08-07-11 13:53
3楼
编辑
引用
管理
5381812
应该是质量问题,我也碰到过类似的情况,现帮施耐德的电器产品,没有出现过这样的情况.
08-07-11 14:29
4楼
编辑
引用
管理
handsomeken
应该是质量问题了……
08-07-11 17:40
5楼
编辑
引用
管理
lilin2004
电机质量问题多数
08-07-11 23:52
6楼
编辑
引用
管理
wocaole1
这类的东西还是买点牢靠的吧
08-07-17 17:30
7楼
编辑
引用
管理
wuyongqiu
是的,这样的问题我确实也遇到过,有依次还给我们企业带来不少的损失,可能的方面有:1。相间短路,这引起的瞬时电流很大,往往热保护还没做出反应时空开先跳了。2就是热保护的质量,要么人为将热保护动作机构改动过引起的。我也不知道自己说的对不对,希望大家指教
08-08-05 18:36
8楼
编辑
引用
管理
wangyubo0372
我遇到过,当电机在瞬间以成倍的电流流过热继电器时,热继电器是来不及动作的,只有在电流是慢慢升上去时侯热继电器才可能动作。空开和热继电器里用的东西差不多,断开也是需要时间。但是大的空开就吧一样了。对于大空开就是慢慢变热然后跳开。
请大家多多指点 对不对
08-08-05 20:17
9楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
08-08-12 09:21
工控新闻
机器人站不稳、动作不协调?世强IMU方案让机器人获得稳定平衡感
柯马IN.GRID 机器人智能监控平台赋能依维柯深化数字化转型
中控技术投资入股的浙江人形再获4.5亿元Pre-A轮融资,重注“可泛化的精准作业”未来
西克学堂 | SICK功能安全课程报名通道开启!CFSAT/CFSAE认证等您挑战
持续推动中国向“全球智造创新中心”转型
西克黑科技 | 轻松读懂BiSS-C通讯协议
2026工业自动化暨机器人展览会邀约
豪森智源MES,助力安徽汽车零部件企业产能提升20%
更多新闻资讯