主题:发表于《运动控制论坛 》 三菱伺服电机MR-J2S-100A报 AL16无法复位请教[求助]
点击:4035 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
964200
设备停及前是好的,停了两天在开机是报AL16后换了一个驱动器后正常,请赐教,谢谢
08-06-20 07:49
1楼
编辑
引用
管理
fumz78
AL16编码器异常1
一般都是编码器这条线引起的,看下放大器接的CN2接头有没有问题
08-06-20 08:38
2楼
编辑
引用
管理
shixiaowei
编码器的线可能松了,我之前也遇见个这个问题.
08-06-20 23:36
3楼
编辑
引用
管理
wsyjl
三菱的电子书描述这个故障有4点。其中3点是连接线和编码盘的问题,还有一个是放大器和马达不匹配。
08-06-21 16:38
4楼
编辑
引用
管理
964200
是的拿出去修,人家说编码器坏,修下来和买一个一样,可是停机前好好的,师傅们请教什么原因会使得17线编码器坏呢,有什么办法避免
08-06-22 07:42
5楼
编辑
引用
管理
964200
请赐教,谢谢
08-06-22 21:42