主题:ABB800多台变频器通过总线控制速度不稳如何处理.
点击:2094 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
周剑星
ABB800多台变频器通过总线控制其中有一台速度不稳,经查是光电编码器故障,由于很难买到这种型号,想到ABB800型变频器本身速度比较稳定.我想把这台变频器的光电编码器禁用,可以吗?该如何设置参数.希望能说具体点,设置哪一个参数?先谢谢各位了.
08-06-12 20:32
1楼
编辑
引用
管理
jksong
你说的应该是ACS800多传系统吧? 我现在就用这种传动系统。
可以屏蔽掉码盘,我在日常维护中经常这么做。
你需要修改参数 50.03 SPEED FB SEL=1 INTERNAL
98.01 ENCODER MODULE=1 NO
08-06-13 03:02
2楼
编辑
引用
管理
周剑星
非常谢谢,我试试。
08-06-14 08:02
3楼
编辑
引用
管理
speaker
^_^, ACS800的无速度反馈的DTC(直接转矩控制)还是非常优秀的
有的变频器离开速度反馈就没法做矢量控制了.
最后修改:
2008-6-15 18:19:47
08-06-15 18:18
4楼
编辑
引用
管理
navo
你可以直接设置98.1参数设成NOT USED!!